机房是信息系统的中枢,只有构建一个高可用性的整体机房环境,才能保证系统软硬件和数据免受外界因素的干扰,消除环境因素对信息系统带来的影响。所以,对机房的要求是布局合理,技术先进,操作方便,管理科学,确保主机、存储及网络等重要设备持续、可靠、安全的运行。机房的环境必须满足计算机设备、网络设备、存储设备等各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求,同时还须为工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。
机房工程整体建设一般包括以下几个方面:综合布线、抗静电地板铺设、吊顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。

一、机房环境基本要求
根据国家标准,计算机机房分为A类、B类、C类三个基本类别。A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施;B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施;C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施。


二、建筑部分
1. 整体要求
2. 墙面
3. 吊顶
4. 隔断墙
5. 地板
6. 其它
7. 参考规范

三、 电气部分
如果说计算机房的装饰是人的面貌,那么计算机房的电气系统就是心脏,只有安全可靠的供配电系统才能保证计算机房中的设备安全可靠的运行。1
1. 机房配电系统
2. 机房UPS电源配电系统
3. 辅助供配电系统
4. 机房照明及应急照明系统
5. 参考规范


四. 空调新风系统
1. 机房空调系统
2. 机房新风系统


五. 监控系统
1. CCTV图像监控
2. 门禁系统
3. 环境监控系统
4. 参考规范

六. 消防系统
消防控制中心包括智能火灾报警控制主机,用于集中报警及控制。
消防控制中心外围报警及控制包括光电感烟探测器、感温探测器、组合控制器和气瓶等。  


七. 防雷系统 
1. 防雷工程
2. 接地系统


八. 综合布线系统
1. 综合布线系统的设计所采用的线缆和连接硬件等必须符合CESC7295、ISOIEC118011995、ANSITIAEIA-568-A1998、ANSITIAEIA-568-A-11997、ANSITIAEIA-568-A-21998、ANSITIAEIA-568-A-31998、ANSITIAEIA-568-A-41999及ANSITIAEIA-568-A-51999的规定。
2. 通信路由及空间的设计可参照ANSITIAEIA-569-A1998执行。
3. 综合布线用于通信及办公自动化时,每个工作区必须配置两个以上信息端口,其中至少有一个5类信息端口(5类布线子系统)。
4. 综合布线在各配线区必须实行交叉连接(跳线)(IO设备除外)。
5. 水平布线子系统中,基本链路的长度必须小于或等于90m。线缆的类别必须与信息端口兼容。
6. 垂直布线子系统可采用双绞线电缆或光缆。光缆长度必须小于或等于500m,用作高速信号传输的双绞线电缆物理长必须小于或等于90m。
7. 水平布线子系统中,楼层面积很大的情况下可设两个以上水平布线子系统,某些规模较小的布线系统可不按楼层设置水平布线子系统或仅在楼层配线架进行垂直布线与水平布线的转接。垂直布线子系统中,楼层面积很大的情况下可采用多垂直布线子系统。
8. 建筑群布线子系统中,用作高速信号传输的双绞线电缆物理长度必须小于或等于90m。采用光缆布线时,多模光缆长度必须小于或等于1500m,单模光缆长度必须小于或等于2500m。
9.综合布线系统采用的屏蔽措施时必须有良好的接地,接地方法可参考GBJ79-1985、ANSITIAEIA-6071994执行。单独设置接地时接地电阻必须小于或等于4Ω,联合接地时接地电阻值必须小于或等于1Ω。对于屏蔽双绞线电缆布线必须保证整个布线系统的屏蔽层全程连续,任意两个接地点的电位差必须小于或等于1Vrms,否则应采用光缆或非屏蔽双绞线电缆布线。
10. 综合布线系统与公共通信网的接口位置、必要的设备和所接的通信终端设备均应符合国家或地方通信主管部门的有关规定。
11. 综合布线系统的管理
12. 综合布线系统的管理可参照ANSITIAEIA-6061993执行。
13. 综合布线系统信息端口,各配线架双绞线电缆与配线连接三硬件交接处必须有清晰、永久的编号。信息端口与它在相应楼层配线架内交接处的编号必须一致,上一级配线架与下一级配线架内相应交接处的编号也必须一致。信息端口与电缆的类别也应标明。
14. 不同区域的双绞线电缆配线架应根据不同用途标柱不同的色标。色标必须清晰、永久,便于区分。整个系统的色标必须一致。
15. 光缆布线各配线架内光端口也必须编号。上下级配线架内相应端口的编号必须一致。光缆类别(多模或单模)也应标明。
16. 当配线区位于楼层电信间时应对配线架和其他配线连接硬件采取防尘措施。
17. 综合布线系统的文档
综合布线系统的文档指的是竣工文档。包括系统图、信息端口分布图、各配线架布局图、路由图以及传输性能自测报告等。
18. 综合布线系统图
综合布线系统图反映整个布线系统的基本情况。如光缆的数量、类别、路由、每根光缆的芯数;垂直双绞线电缆的数量、类别、路由;每楼层水平双绞线电缆的数量、类别、信息端口数;各配线架在建筑中的楼层位置、连接硬件的数量、类别;系统的接地位置和每楼层配线间的接地位置。
19. 综合布线系统信息端口分布图
分布图反映每楼层信息端口在房间中的位置、类别及编号。不能使用的信息端口位置也应予以标出。
20. 综合布线各配线架布局图
布局图反映各配线架双绞线电缆数量、类别;配线连接硬件的数量,类别;进出线位置、编号及色标;光缆布线各配线架内光端口的编号、连接硬件的数量、光纤的数量、类别。若已作跳线则应反映跳线的走向。
21. 系统路由图
路由图反映路由的类型、接地情况、路由在楼层间楼层内的走向及其占用情况。
22. 综合布线系统传输性能自测报告
自测报告应反映每个信息端口其水平布线电缆(信息点)、垂直电缆的每一对以及光缆布线的每芯光纤测试通过与否的情况。测试未通过的应在自测试报告中注明。
23. 综合布线系统的文档资料必须按有关技术档案管理规定进行管理。

[b][color=red]全册下载详细文档>>[/color][/b]
[quote]  [attach]3544[/attach] [/quote]

dulixia 发表于 2010-2-3 14:31

[b] [url=http://www.51chongdian.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=474954&ptid=21908]1#[/url] [i]AWind[/i] [/b]


定 支持 感谢楼主发片 多谢!!!!

qy89748 发表于 2010-2-3 21:52

看看,多谢了,

tan0404 发表于 2010-2-3 22:30

sddddddddddddddddddddddddddddddd

liudian 发表于 2010-2-4 08:57

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

sc45078420 发表于 2010-2-7 16:18

dddddddddddddddddddddddddd

syw821 发表于 2010-2-17 10:37

血虚学习昔年

dulixia 发表于 2010-2-17 11:20

[b] [url=http://www.51chongdian.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=480938&ptid=21908]7#[/url] [i]syw821[/i] [/b]
顶  支持 感谢楼主发片 多谢!!!!

shanghan 发表于 2010-3-5 15:38

呵呵
- -:) - -:) - -:) - -:) - -:) - -:) - -:) - -:) - -:) - -:) - -:) - -:) - -:)

hellangleZ 发表于 2010-3-15 10:41

HAODONGXI 只有一顶

xupengyue 发表于 2010-3-17 22:17

学习了额。。。谢谢大家

xupengyue 发表于 2010-3-17 22:17

没钱啊~~~。。。赚钱!!

yulingyun 发表于 2010-3-22 23:45

可惜经验不足不能下载啊,,

yulingyun 发表于 2010-3-22 23:47

有没有将预算写进去啊

jmt110 发表于 2010-4-8 22:08

[b] [url=http://www.51chongdian.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=474954&ptid=21908]1#[/url] [i]AWind[/i] [/b]


好东西,谢谢LZ分享!!!

yuansida 发表于 2010-4-18 22:11

[b] [url=http://www.51chongdian.net/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=474954&ptid=21908]1#[/url] [i]AWind[/i] [/b]


支持 感谢楼主发片 多谢!!!!

hanrong_zhang 发表于 2010-4-27 14:17

谢谢分享!!!

plank 发表于 2010-4-29 16:15

謝謝分享...

wangjin520 发表于 2010-5-13 11:41

点点滴滴点点滴滴点点滴滴地对地导弹地对地导弹地对地导弹地对地导弹地对地导弹

mail8000 发表于 2010-5-15 23:21

这个需要看看!!!

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.0.0  © 2001-2009 Comsenz Inc.